大金空调在更换主板后报u4怎么解决

实阳机电为您解答。U4故障代码故障原因:室内机与室外控制线接触不良或接错。

大金空调故障代码为f04(大金空调在更换主板后报u4怎么解决)

大金家用变频空调系列U4故障代码:室内机和室外机间的传送故障/I、O传送故障 。

大金空调故障代码u4通常指的是通信故障,产生U4的原因可能是室内机与室外机之间发生故障,可以将室内外电源都关了,然后再去打开,重启空调试试。

连接复数室外机系统时:

u9是另外的系统上问题,

u4是内机外机通信问题

如果一个室外机系统上发生问题时,另外的系统上的遥控器上,显示u9。

那时当该系统上的遥控器上,应显示u4。

首先,确认报u4系统的内机和外机通信,修改后再确认有没有u9。

实阳机电为您解答。请问大金氟系统中央空调其中一个盘管显示C4怎样维修

大金中央空调VRV故障代码

室内机故障

A0 外部保护装置动作

A1 室内机P板不良

A3 冷凝水位异常(浮子开关动作)

A5 热交换器热敏电阻故障

A6 风扇马达锁住或过载、过流

A7 风向调节电动机故障

A9 电子膨胀阀故障

AF 排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作

AJ 容量设定错误

C4 热交换器(1液管)热敏电阻异常

C5 热交换器(2气管)热敏电阻异常

C9 吸气热敏电阻异常

CJ 遥控器热敏电阻异常

室外机故障

E0 保护装置动作

E1 室外机P板不良

E3 高压开关动作:请检测外机是否脏污

E4 低压开关动作:机器周围有无油迹

E5 变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障

E6 标准压缩机过电流(定频)

E7 风扇马达过载或过电流

E8 AC输入过电流

E9 电子膨胀阀故障

EA 四通阀异常

H3 高压开关异常

H4 低压开关异常

H6 压缩机位置传感器异常

H7 风扇马达信号异常

H9 室外机空气用热敏电阻异常

F3 排除管温度异常

F6 制冷剂填充过量

J2 标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流

J3 排除管热敏电阻短路或开路

J5 吸气管热敏电阻故障

J6 热交换器热敏电阻故障

J8 均油管或液管热敏电阻异常

J9 集液器气管热敏电阻故障

JA 高压传感器故障

大金空调故障代码为f04(大金空调在更换主板后报u4怎么解决)

JC 低压传感器故障

L3 电气盒温度上升

L4 变频器散热翅片温度上升异常

L5 变频压缩机异常

L8 变频器电流异常

L9 变频器起动错误

LC 变频器与控制

PC 板之间传送故障

P1 变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相

P4 变频器散热翅片温度上升传感器故障

PJ 室外机容量设定错误

U0 电子膨胀阀故障或制冷剂短缺

U1 反相、缺相

U2 电源电压不足或瞬间停电

U3 未执行试运转

U4 室内外机之间传送故障

U5 遥控器与室内机之间传送故障

U7 室外机之间传送故障

U8 主遥控器与副遥控器之间传送故障

U9 同一系统内的室内机与室外机之间传送故障

UA 室内机台数过多

UC 集中遥控器地址重复

UE 集中遥控器与室内机之间传送故障

UF 制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容

UH 系统故障、制冷剂系统地址未确定

M0 集中遥控器

PC 板故障

M8 集中遥控器装置间传送不良

MA 集中遥控器装置组合不当

MC 集中遥控器地址设定错误

搜一下:请问大金氟系统中央空调其中一个盘管显示C4怎样维修

大金空调U4-01故障

内外传送异常。

检测方法:使用微机检查室内机与室外机之间是否进行正常传送。

估计原因:室内机与室外机、室外机与室外机之间的连接配线短路或接反;室外机电源关闭;系统地址不一致;室外机控制P板故障;室内机P板故障。

1、检查室内机与室外控制线接触不良或接错;室外机传送配线是否正常。;

2、通信故障,产生U4的原因可能是室内机与室外机之间发生故障;

3、检查HAP是否闪烁?若不闪烁,检查电源电压和P板上的保险丝是否烧断。

3、室内机和室外机间的传送故障/I、O传送故障。

解决办法:

1、断电复位。

2、可以将室内外电源都关了,然后再去打开,重启空调试试。

3、如更换过室内机P板或室外机P板、室内机-室外机和室外机-室外机传送配线有修改,按住外机reset键五秒以上。

4、检查HAP是否闪烁?若不闪烁,检查电源电压和P板上的保险丝是否烧断。需要报修。

5、H2P若闪烁且7段LED显示半个“8”或12分钟后仍不熄灭,则检查室内机-室外机、室外机-室外机传送配线是否正常。

6、如果不行的话就是说明烧板或者信号线断开这两中情况发生,报sh解决。

扩展资料:

空调需加氟的状况:

1、使用超过5年以上的;

2、多次移机的(空调移机排空时会消耗部分氟立昂);

3、夏天外机连接点的粗管裸露处(即低压管)不结露或不凉的;

4、夏天外机风扇排风不热的;

5、夏天回气压力(粗管)低于0.4兆帕的;

6、压缩机运转电流小于铭牌标注正常值的;

7、夏季高压管(细管)结霜的;

8、夏季空调内机结冰或吹雾的(有时候还伴有内机漏水);

9、冬季手摸外机铜管接口处粗管不烫手的;

10、空调有泄漏点的;

11、空调开机后十几分钟就停机的(低压保护或过热保护)。

参考资料:

百度百科——大金空调

百度百科——大金空调故障代码

百度百科——加氟

大金空调技术(中国)有限公司—故障代码:U4-01-故障代码

大金空调系统故障代码

u4 信号故障

大金空调故障代码

u4室内机与室外控制线接触不良或接错

u4-01 代表线路问题,你可以试试空调专用线路,重新关闭开启,等个20分钟,可正常运转。

1、室内机与室外控制线接触不良或接错;

2、通信故障,产生U4的原因可能是室内机与室外机之间发生故障;

3、室内机和室外机间的传送故障/I、O传送故障。

解决办法:

1、可以将室内外电源都关了,然后再去打开,重启空调试试。

2、如果不行的话就是说明烧板或者信号线断开这两中情况发生,就报sh解决。

扩展资料:

大金空调故障代码u4细分为两种故障:

1、U4-01:内外传送异常

2、U4-03:内机传送异常

针对以上两种情况,大金空调sh维修工程师解决办法:

1、检查室内机-室外机、室外机-室外机传送配线是否正常。

2、如更换过室内机P板或室外机P板、室内机-室外机和室外机-室外机传送配线有修改,按住外机reset键五秒以上。

3、检查HAP是否闪烁?若不闪烁,检查电源电压和P板上的 保险丝 是否烧断。

4、H2P若闪烁或12分钟后仍不熄灭,则检查室内机-室外机、室外机-室外机传送配线是否正常。

5、拆下室外机-室外机之间的连接线后,单个系统是否正常。

大金空调故障代码u4通常指的是信号故障,产生U4的原因可能是室内机与室外机之间发生故障,可以将室内外电源都关了,然后再去打开,重启空调试试。如果不行的话就是说明烧板或者信号线断开这两中情况发生,就需要报sh去解决了。

大金空调在日常使用过程当中出现最多的一个故障代码就是U4了,u4故障细分为两种:

大金空调故障代码u4故障内容:室内机和室外机之间的通信故障。

大金空调故障代码u4故障原因:室内机与室外机、室外机与室外机之间的连接配线短路或接反;室外机电源关闭;系统地址不一致;室外机控制P板故障;室内机P板故障。

扩展资料

大金空调故障代码u4细分为两种故障:

1、U4-01:内外传送异常

2、U4-03:内机传送异常

判断是否为以上两种情况的识别内容:

1、检查室内机-室外机、室外机-室外机传送配线是否正常。如更换过室内机P板或室外机P板、室内机-室外机和室外机-室外机传送配线有修改,按住外机reset键五秒以上。

2、检查HAP是否闪烁?若不闪烁,检查电源电压和P板上的保险丝是否烧断。

3、H2P若闪烁或12分钟后仍不熄灭,则检查室内机-室外机、室外机-室外机传送配线是否正常。

大金空调故障代码u4,是由于室内机与室外机、室外机与室外机之间的连接配线短路或接反,室外机电源关闭,系统地址不一致,室外机控制P板,室内机P板等原因所导致的故障。

解决办法:

1、检查室内机室外机,室外机室外机传送配线是否正常。

2、如果更换室内机 P板或室外机P板,室内机-室外机和室外机-室外机-室外村传送配线有修改,按住外机reset键五秒以上。

3、检查 HAP是否闪烁?若不闪烁,检查电源电压和P板上的保险丝是否烧断。

4、H2P若闪烁或12分钟后仍不熄灭,则检查室内机-室外机,室外机-室外机传送配线是否正

常。

5、拆下室外机室外机之间的链接线后,单个系统是否正常。

6、求助专业sh人员。

扩展资料:

空调保养维护:

1、开机前的维护

通常家用空调机使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多。所以空调开机前一定要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备有否“毛病”。

根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。

2、开机过程中的维护

空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。

若环境条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1—2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能、清新、舒适。

3、关闭后的维护

天气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。注意空调机关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查。保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查。

完成上述环节后,套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,保持洁净,准备来年再用,这样做到清洁、节能、延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。

参考资料:搜狗百科—大金空调故障代码

参考资料:搜狗百科—空调

U4-01 代表线路问题, 你在空调专用线路,重新关闭开启,等个20分钟,可正常运转。